自动化仪表安装的专业术语
发布时间:2020-05-20
(1)一次点:它是指检测系统或调节系统中,直接与工艺介质接触的点,如压力测量系统中的取压点,温度检测系统中的热电偶(电阻体)安装点等。一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。
(2) 一次部件:它又称取源部件,通常是指安装在一次点的仪表加工件,如压力检测系统中的取压短节,测温系统中的温度计接头( 又称凸台)。一次部件可能是仪表元件,如流量检测系统中的节流元件。也可能是仪表本身,如容积式流量计、转子流量计等,更多的可能是仪表加工件。
(3) 一次阀门:它又称根部阀、取压阀,是指直接安装在一次部件上的阀门。如与取压短节相连的压力测量系统的阀门,与孔板正、负压室引出管相连的阀门等。
(4) 一次仪表:现场仪表的一种,是指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表。如弹簧管压力表、双金属温度计、双波纹管差压计。热电偶与热电阻不称作仪表,而作为感温元件,所以又称做一次元件。
(5)一次调校:通称单体调校,是指仪表安装前的校验。按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GB J93- 86)的要求,原则上每台仪表都要经过一次调校。调校的重点是检测仪表的示值误差、变差,调节仪表的比例度、积分时间、微分时间的误差,控制点偏差,平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表才能安装,以保证二次调校的质量。
(6) 二次仪表:它是仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称。二次仪表的仪表示值信号通常由变送器变换成标准信号。
(7)现场仪表:它是安装在现场仪表的总称,是相对于控制室而言的。可以认为除安装在控制室的仪表外,其他仪表都是现场仪表。它包括所有一次仪表,也包括安装在现场的二次仪表。
(8) 二次调校:它又称二次联校、系统调校,是指仪表现场安装结束,控制室配管配线完成且校验通过后,对整个检测回路或自动调节系统的检验,也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在测量环节上加一干扰信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围内。如果超出允许范围,又找不出准确的原因,要对组成系统的全部仪表重新调试。二次调试通常是一个回路一个回路地进行,包括对信号报警系统和联锁系统的试验。
(9)仪表加工件:它是指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称。也就是仪表之间,仪表与工艺设备、工艺管道之间,仪表与仪表管道之间,仪表与仪表阀门之间的配管、配线,及其附加装置之间金属的或塑料的机械加工件的总称,仪表加工件在仪表安装中占有特殊地位。
(10)带控制点流程图:管道专业的图名是管道仪表图,它详细地标出仪表的安装位置,是确定一次点的重要图纸。